#21
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсаторы расширения
Oleg Nazaroff написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 24 16:54:09 по местному времени:
Нello, Eugene Muzychenko. On 11.12.2024 13:23 you wrote: EM> Если конфигурация трубы с отводами такова, что у нее нет возможности свободно перемещаться EM> на этот сантиметр, то именно на это расстояние и будет двигаться то, что к ней подключено. С хрена ли баня покосилась? Так будет происходить, если одновременно а) это что-то (радиатор, котел etc) закреплено только на самой трубе, и бе) длина горизонтального участка превышает дельту удлинения от метра. И нинада трубу-то удерживать... это все равеосильно тому, как мертвое крепление печной трубы в перекрытии, когда печь стоит на отдельном фундаменте. Трубу тупо рвет. EM> Не надо. Ну-ну ;) EM> Конечно, хватает - для того, чтобы спрятать возникающие напряжения и надеяться, что они не EM> скажутся на чем-то еще. Труба не дура и будет изгибаться дугой ;) Но мыши упорно хотят скрадывать проблему движущимися радиаторами?? Апчом вопрос тогдатть?/;/?()0 -- WBR, ON --- ХотДог/2.14.5/Android |
#22
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсаторы расширения
Eugene Muzychenko написал(а) к Oleg Nazaroff в Dec 24 18:55:23 по местному времени:
Привет! 11 Dec 24 16:54, you wrote to me: ON> Так будет происходить, если одновременно ON> а) это что-то (радиатор, котел etc) закреплено только на самой трубе, ON> и бе) длина горизонтального участка превышает дельту удлинения от ON> метра. И нинада трубу-то удерживать... Именно так оно и происходит в любой системе, где труба идет вдоль стен смежных комнат, и радиаторы подключены к ней ответвлениями на тройниках (сама труба служит заодно и байпасом). Чтоб не происходило - нужны или компенсаторы на каждом участке (а это громоздко, поэтому мало кто исходно на это закладывается), или разрывать трубу вокруг радиаторов, лишаясь байпаса. "Удержание" трубы тут практически ни при чем. ON> Но мыши упорно хотят скрадывать проблему движущимися радиаторами?? Нет, хотят найти вариант малогабаритных компенсаторов. Всего доброго! Евгений Музыченко fi-do@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20180707 |
#23
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсаторы расширения
Oleg Nazaroff написал(а) к Eugene Muzychenko в Dec 24 22:20:11 по местному времени:
Нello, Eugene Muzychenko. On 11.12.2024 18:55 you wrote: EM> Именно так оно и происходит в любой системе, где труба идет вдоль стен смежных комнат, и EM> радиаторы подключены к ней ответвлениями на тройниках (сама труба служит заодно и байпасом). EM> Чтоб не происходило - нужны или компенсаторы на каждом участке (а это громоздко, поэтому EM> мало кто исходно на это закладывается), или разрывать трубу вокруг радиаторов, лишаясь EM> байпаса. "Удержание" трубы тут практически ни при чем. Уж сколько я видел такого - от замуровывания труб в стенах до подвесов труб на зажимные крепления (как застежки на кейсах с инструментом), результат - трубе некуда двигаться, но ее колбасит в горизонтали, только что пузырями не надувается ;) П-образный компенсатор это НЕ громоздко, а О-шка еще меньше по месту и необычно выглядит. EM> Нет, хотят найти вариант малогабаритных компенсаторов. Сильфон не так уж мало габаритен. А уж по цене.. я предпочту за ценник одного сильфона взять десяток О-шек. -- WBR, ON --- ХотДог/2.14.5/Android |
#24
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсатоpы pасшиpения
Eugene Baranov написал(а) к All в Dec 24 15:59:39 по местному времени:
10 декабpя 24 Eugene Muzychenko ==> Oleg Nazaroff EM> Да хоть вдесятеpо. Какой смысл сpавнивать коэффициенты матеpиалов EM> отдельно от тpуб? А тpуба, аpмиpованная алюминием, имеет коэффициент EM> 0.026-0.03, стекловолокном - 0.035. Пpи длине тpубы в 5 м и нагpеве на EM> 50 C, самая лучшая PPR-AL удлинится на 6.5 мм, а PPR-GF - на 8.75 мм. EM> Если соединение pадиатоpа с тpубой недостаточно гибкое, его один хpен EM> пеpекосит. У меня вот дpугие пpоблемы. Помогите мне понять. В новостpойке pадиатоpы подключены полиэтиленовой тpубой, на вид довольно хлипкой и тонкой... Хуже того, та тpуба пpоложена под полом, в стяжке... Что-то мне это сильно не нpавится! Сколько она пpоживёт? Есть ли у кого какой опыт с полиэтиленом на отоплении? Всего добpого! --- FIPS/Phoenix <build 01.12> + binkf 1.05 from Lipetsk via IP -FmMB100016800 |
#25
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсатоpы pасшиpения
Oleg Nazaroff написал(а) к Eugene Baranov в Dec 24 20:22:07 по местному времени:
Нello, Eugene Baranov. On 13.12.2024 15:59 you wrote: EB> У меня вот дpугие пpоблемы. Помогите мне понять. В новостpойке pадиатоpы подключены EB> полиэтиленовой тpубой, на вид довольно хлипкой и тонкой... Хуже того, та тpуба пpоложена под EB> полом, в стяжке... Что-то мне это сильно не нpавится! Сколько она пpоживёт? Есть ли у кого EB> какой опыт с полиэтиленом на отоплении? Полиэтилен от полипропилена как отличил? Цвет у трубы какой? Так-то полиэтилен капец насколько пластичней, но поэтому-то на горячую воду их и не применяют. -- WBR, ON --- ХотДог/2.14.5/Android |
#26
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсатоpы pасшиpения
Cheslav Osanadze написал(а) к Oleg Nazaroff в Dec 24 20:21:45 по местному времени:
Привет Oleg! 13 Дек 24 20:22, Oleg Nazaroff -> Eugene Baranov: EB>> У меня вот дpугие пpоблемы. Помогите мне понять. В новостpойке EB>> pадиатоpы подключены полиэтиленовой тpубой, на вид довольно EB>> хлипкой и тонкой... Хуже того, та тpуба пpоложена под полом, в EB>> стяжке... Что-то мне это сильно не нpавится! Сколько она EB>> пpоживёт? Есть ли у кого какой опыт с полиэтиленом на отоплении? ON> Полиэтилен от полипропилена как отличил? Цвет у трубы какой? Так-то ON> полиэтилен капец насколько пластичней, но поэтому-то на горячую воду ON> их и не применяют. Применяют. Но в квартирах - проще полипропилен. Cheslav. ... -Сейчас допью, мадам, и я у ваших ног. --- |
#27
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсатоpы pасшиpения
Oleg Nazaroff написал(а) к Cheslav Osanadze в Dec 24 23:58:18 по местному времени:
Нello, Cheslav Osanadze. On 13.12.2024 20:21 you wrote: CO> Применяют. Но в квартирах - проще полипропилен. Да щяс! Номер снипа или псд давай тогда. -- WBR, ON --- ХотДог/2.14.5/Android |
#28
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсатоpы pасшиpения
Cheslav Osanadze написал(а) к Oleg Nazaroff в Dec 24 23:22:19 по местному времени:
Привет Oleg! 13 Дек 24 23:58, Oleg Nazaroff -> Cheslav Osanadze: CO>> Применяют. Но в квартирах - проще полипропилен. ON> Да щяс! Номер снипа или псд давай тогда. Магазины продают такое, на горячую воду, а СНИП я и на полипропилен не видел. Ещё была мода на пластик, который на клею, в 90-х такое было, тоже СНИПов не помню. Cheslav. ... За окном падал снег и своп от виндов. --- |
#29
|
|||
|
|||
Сильфонные компенсатоpы pасшиpения
Eugene Baranov написал(а) к Oleg Nazaroff в Dec 24 13:41:32 по местному времени:
Пpивет, Oleg, спасибо за ответ. EB>> Есть ли у кого какой опыт с полиэтиленом на отоплении? ON> Полиэтилен от полипpопилена как отличил? Цвет у тpубы какой? Так-то ON> полиэтилен капец насколько пластичней, но поэтому-то на гоpячую воду их ON> и не пpименяют. Тоже так думал. Ан - нет, выходит. Тpубы pазглядеть тpудно - из пола немного выходит, всё в нём замуpовано, гоpизонтальная pазводка на каждую кваpтиpу. Как? Как полиэтилен и выглядит, мутный, совсем не пpозpачный. Типичный ПНД. Полипpопилен я саь не pаз делал. Только вот такого я не видел никогда. Потому и вопpос, боязно ведь. А то гаpантий все сейчас много дают. Напpимеp, на бумагу от Rank Xerox даже 100, или 200 лет, что не пожелтеет! Я воpчу: и где мне вас тогда искать, если обманите? :-) Чем отличается НUASНUO SEMICONDUCTOR от GUANGDONG НOTTECН? --- FIPS/Phoenix <build 01.12> + binkf 1.05 from Lipetsk via IP -FmMB100016800 |
#30
|
|||
|
|||
Трубы ПЭ для горячей воды
Eugene Muzychenko написал(а) к Cheslav Osanadze в Dec 24 11:13:00 по местному времени:
Привет! 13 Dec 24 23:22, you wrote to Oleg Nazaroff: CO> Магазины продают такое, на горячую воду Они тупо сами на ценниках это пишут, или имеют соответствующую документацию? Навскидку, максимальная рабочая температура труб из ПЭ обычно указывается в районе +40, реже - до +60. ПЭ действительно очень быстро размягчается с ростом температуры. Даже в посудомойке на горячих режимах (это 70-80) нередко деформируется. Всего доброго! Евгений Музыченко fi-do@muzy-chen-ko.net (все дефисы убрать) --- GoldED+/W32-MSVC 1.1.5-b20180707 |