По умолчанию Аккумулятор в ИБП

Cheslav Osanadze написал(а) к Eugene Muzychenko в Jan 23 11:42:37 по местному времени:

Привет Eugene!

25 Янв 23 09:58, Eugene Muzychenko -> Cheslav Osanadze:


CO>> Купить аккумулятор тогда был жуткий квест, потому их берегли, как
CO>> могли.

EM> Именно поэтому ты свой заряжал через жопу - неконтролируемым
EM> напряжением и нестабильным током? :)

Напряжение +-10% не критично. Насколько оно нестабильно в розетке то? А току с чего гулять?

CO>> Если бы он кипел - я бы не пользовался этим колхозом. Вполне
CO>> штатно шла зарядка, ток даже маловат был, но это нормально, по
CO>> времени только чуть дольше. Корпус у аккумуляторов для ИЖа был
CO>> полупрозрачный, момент кипения легко контролировать.

EM> То есть, ты мог его оставить под напряжением на несколько суток, и он
EM> не кипел даже слегка?

Пузырьки штатно выделялись, никакого кипения. А несколько суток то назачем?

CO>> Т.е. даже превышение напряжения в 20 раз не приводила к чему то
CO>> криминальному, так как сила тока ограничена.

EM> Сила тока всегда чем-то ограничена - хоть сопротивлением проводов
EM> и/или внутренним сопротивлением источника. Вопрос в величине этого
EM> ограниченного тока.

Легко посчитать I=W/U=100/220=0,45А
Будет щадящая зарядка, никакого кипения.